FVE - přetoky - pomoc s automatizací
-
- Začínající autor
- Příspěvky: 20
- Registrován: 17. červenec 2022, 20:51
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Ahoj
Jsem sátník a na stará kolena jsem si pořídil FVE. Mám sesstavu s GOODWE a při pokusu o monitorování FVE jsem zjistil že SEMS portal je v podstatě nanic.Při pátrání po netu jsem narazil na Home Assistant ktery se mi zdál rozumný a tak jsem do něj šel. Mimochodem zatím super. po úvodních problémech s instalací která se po cca týdnu podařila a problému s přihlášením ,pomohli ste vyřešit díky, jsem úspěšně integroval GOODWE.
Teď ale nastalo peklo.Když už mám HA tak proč tam nepřidat ještě něco? Povedlo se mi integrovat ESP a několik jich zprovoznit dále mi běží
SONOF 4CH zatím není k ničemu připojený, ale chodí.
Teď k věci.
HA běží na PC konkrétně Fujitsu Futro S720 AMD GX-217GA, 2GB a chtěl bych vyřešit automatizaci vytěžování FVE vím někdo namítne proč když je to vyřešené ruznýma vytěžovačema za nekřesťanské peníze, ale já si myslím že by to šlo řesit v HA a za zlomek ceny. Pokoušel jsem se vytvořit automatizaci a nějak se v tom ztrácím. Představa je taková.Mám ESP na něm světelný senzor TEM6000 (je vůbec vhodný) dále senzor z GOODWE
to vyhodnotit a sepnout kanál na SONOF a poslat elektriku na topení boiler. Pomůže mi někdo?
Jen vemte v úvahu že mi je 55 a už mi to hůře pálí a v mém mládí byl vrchol techniky telefon s otáčecím číselníkem a kdo měl barevnou telku k tomu chodila celá ves na hokej.
Díky
Jsem sátník a na stará kolena jsem si pořídil FVE. Mám sesstavu s GOODWE a při pokusu o monitorování FVE jsem zjistil že SEMS portal je v podstatě nanic.Při pátrání po netu jsem narazil na Home Assistant ktery se mi zdál rozumný a tak jsem do něj šel. Mimochodem zatím super. po úvodních problémech s instalací která se po cca týdnu podařila a problému s přihlášením ,pomohli ste vyřešit díky, jsem úspěšně integroval GOODWE.
Teď ale nastalo peklo.Když už mám HA tak proč tam nepřidat ještě něco? Povedlo se mi integrovat ESP a několik jich zprovoznit dále mi běží
SONOF 4CH zatím není k ničemu připojený, ale chodí.
Teď k věci.
HA běží na PC konkrétně Fujitsu Futro S720 AMD GX-217GA, 2GB a chtěl bych vyřešit automatizaci vytěžování FVE vím někdo namítne proč když je to vyřešené ruznýma vytěžovačema za nekřesťanské peníze, ale já si myslím že by to šlo řesit v HA a za zlomek ceny. Pokoušel jsem se vytvořit automatizaci a nějak se v tom ztrácím. Představa je taková.Mám ESP na něm světelný senzor TEM6000 (je vůbec vhodný) dále senzor z GOODWE
to vyhodnotit a sepnout kanál na SONOF a poslat elektriku na topení boiler. Pomůže mi někdo?
Jen vemte v úvahu že mi je 55 a už mi to hůře pálí a v mém mládí byl vrchol techniky telefon s otáčecím číselníkem a kdo měl barevnou telku k tomu chodila celá ves na hokej.
Díky
- Tad
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 470
- Registrován: 30. prosinec 2020, 00:14
- Bydliště: 3D
- Dal poděkování: 90 poděkování
- Dostal poděkování: 53 poděkování
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Ted jsem toto nastavoval kamarádovi, světelný senzor vidím jako zbytečný, využívám senzory přetoků z Goodwe , má patronu 2,2kw, poku jsou přetoky vyšší než 2,4kW zapne patronu, pokud přetoky klesnou pod 100W tak patronu vypne, mám to v Node red ale pro představu ta snad bude stačit
HAOS-x86-64, Intel J4125 Quad Core, 8GB RAM, 512GB SSD, Conbee II, zigbee2MQTT
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Ahoj.
Pokud si chceš naklikat klasickou automatizaci v HA šel bych na to přes dva spouštěče.
takže Spouštěč - číselný stav - klik na tři tečky vpravo u spouštěče ID spouštěče - v řádku ID spouštěče napiš třeba: zapnout - Entita: dej entitu přetoky - do řádku větší než: hodnotu která vyhovuje.
Druhý spouštěč: Přidat spouštěč - číselný stav - opět tři tečky : přidat ID - ID třeba : vypnout - entita je ta stejná jako v prvním spouštěči - menší než (třeba 100W).
Potom : Akce - typ : Volby - Volba 1 -Podmínky - Typ podmínky: spouštěč - ID spouštěče vyber z nabídky "zapnout" - Přidat akci - typ: zavolat službu - služba: (pravděpodobně) switch.turn_on a vyber entitu kanálu na Sonoffu.
Přidat volbu - a téměř stejné jako volba 1, s tím rozdílem že vybereš ID spouštěče "vypnout" a služba bude samozřejmě switch.turn_off
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Začínající autor
- Příspěvky: 20
- Registrován: 17. červenec 2022, 20:51
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Dobrý nápad, ale : 1/ nejak se mi nezobrazují přílohy (prý nemám oprávnění?)Tad píše: ↑07. září 2022, 10:30 Ted jsem toto nastavoval kamarádovi, světelný senzor vidím jako zbytečný, využívám senzory přetoků z Goodwe , má patronu 2,2kw, poku jsou přetoky vyšší než 2,4kW zapne patronu, pokud přetoky klesnou pod 100W tak patronu vypne, mám to v Node red ale pro představu ta snad bude stačit
2/ hůř mi to pálí tak bych prosil větší kopanec do zadku
-
- Začínající autor
- Příspěvky: 20
- Registrován: 17. červenec 2022, 20:51
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Joo takhle je to super kopanec pěkně polopatě díky vyzkoušíkmLion® píše: ↑07. září 2022, 11:40Ahoj.
Pokud si chceš naklikat klasickou automatizaci v HA šel bych na to přes dva spouštěče.
takže Spouštěč - číselný stav - klik na tři tečky vpravo u spouštěče ID spouštěče - v řádku ID spouštěče napiš třeba: zapnout - Entita: dej entitu přetoky - do řádku větší než: hodnotu která vyhovuje.
Druhý spouštěč: Přidat spouštěč - číselný stav - opět tři tečky : přidat ID - ID třeba : vypnout - entita je ta stejná jako v prvním spouštěči - menší než (třeba 100W).
Potom : Akce - typ : Volby - Volba 1 -Podmínky - Typ podmínky: spouštěč - ID spouštěče vyber z nabídky "zapnout" - Přidat akci - typ: zavolat službu - služba: (pravděpodobně) switch.turn_on a vyber entitu kanálu na Sonoffu.
Přidat volbu - a téměř stejné jako volba 1, s tím rozdílem že vybereš ID spouštěče "vypnout" a služba bude samozřejmě switch.turn_off
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Přílohy by se Ti měly zobrazovat až po přihlášení do fóra.
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Začínající autor
- Příspěvky: 20
- Registrován: 17. červenec 2022, 20:51
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
AhojLion® píše: ↑07. září 2022, 11:40Ahoj.
Pokud si chceš naklikat klasickou automatizaci v HA šel bych na to přes dva spouštěče.
takže Spouštěč - číselný stav - klik na tři tečky vpravo u spouštěče ID spouštěče - v řádku ID spouštěče napiš třeba: zapnout - Entita: dej entitu přetoky - do řádku větší než: hodnotu která vyhovuje.
Druhý spouštěč: Přidat spouštěč - číselný stav - opět tři tečky : přidat ID - ID třeba : vypnout - entita je ta stejná jako v prvním spouštěči - menší než (třeba 100W).
Potom : Akce - typ : Volby - Volba 1 -Podmínky - Typ podmínky: spouštěč - ID spouštěče vyber z nabídky "zapnout" - Přidat akci - typ: zavolat službu - služba: (pravděpodobně) switch.turn_on a vyber entitu kanálu na Sonoffu.
Přidat volbu - a téměř stejné jako volba 1, s tím rozdílem že vybereš ID spouštěče "vypnout" a služba bude samozřejmě switch.turn_off
vytvořil jsem autonatizaci podle návodu a nějak mi to nefunguje. Maximálně se relé zapne a už se nevypne. Nemůžu nikde najít chybu. můzž se na to někdo kouknout a poradit s opravou?
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
máš to malinko jinak než jsem napsal.
smaž celý řádek podle obrázku:
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Začínající autor
- Příspěvky: 20
- Registrován: 17. červenec 2022, 20:51
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
Re: FVE - přetoky - pomoc s automatizací
Zdravim,
No a máte vyrešeno aby to porad necyklovalo?
Aby se stykac, jistic cokoliv co zapina patronu sam neoddelal?
No a máte vyrešeno aby to porad necyklovalo?
Aby se stykac, jistic cokoliv co zapina patronu sam neoddelal?