WH-SP-WS01
datasheet: https://www.argentdata.com/files/80422_datasheet.pdf
Základné údaje:
Polomer a obvod: ku stredu 0,071m/0,446m ku okraju 0,09m/0,565m
Počet pulzov na jednu otáčku: 2
Kalibračný faktor kompenzujúci trenie: 1,18
Teraz k výpočtu:
- Ak obvod je 0,565m a v jednej otáčke za zopne 2x reed switch = 0,282m vzdialenosť, ktorú prekoná po jedno zopnutie
- ak toto zopnutie prebehne za 1s tak rýchlosť je 0,282m/s toto vynásobíme faktorom 0,282*1,18= 0,33m/s
- Teraz potrebujeme aktuálnu rýchlosť a nakoľko sa pulse_couter aktualizuje každú minútu tak musíme podeliť 60s = 0,33/60 = 0,0055
- prevod na km/h je vynasobenie 0,0055 *3,6 = 0,02 čo je faktor násobenia v senzore počet vzopnutí krát faktor
Kód: Vybrat vše
- platform: pulse_counter
pin:
number: "$wind_speed_pin"
mode:
input: true
pullup: true
unit_of_measurement: 'km/h'
name: "${friendly_name} Wind Speed"
icon: 'mdi:weather-windy'
count_mode:
rising_edge: DISABLE
falling_edge: INCREMENT
internal_filter: 13us
filters:
multiply: 0.02
No a tu mi príde ten háčik ak je toto čislo správne prečo potom podľa hydrometeorologického ústavu je rýchlosť vetra o 7 až 8 krát väčšia
Viem, že ja to meriam na streche necelé 3m nad zemou + je tam mierne kolisanie nakoľko je kusok komín a ústav to meria v 10metroch ale ten rozdiel je veľký
Mám niekde chybu vo výpočte alebo zle uvažujem. ďakujem za každú radu